潔凈室應配備哪些消防滅火設施?
來源:江蘇國消設備安裝有限公司 點擊:896
返回列表

  潔凈室屬于公共場所是必須要做消防工程的,但考慮到潔凈室的特殊性及高要求,很多消防設施或器材都不適用于潔凈室,比如干粉滅火器這類會(huì )污染潔凈室的消防器材就不能用于潔凈室了;

潔凈室應配備以下消防滅火設施:

1.自動噴水滅火系統

  自動噴水滅火系統已成為潔凈室消防滅火系統的首推設施。潔凈室內擺放有諸多貴重生產設備、精密儀器的房間都得要設置固定滅火設施,除了要設置水滅火系統之外,還可以設置二氧化碳氣體滅火系統、IG541混合氣體滅火系統、三氟甲烷自動滅火系統和七氟丙烷氣體滅火系統。

2.火災自動報警系統

  潔凈室必須在生產區、技術夾層、機房、站房等區域設置火災自動報警系統及消防聯動控制,走廊則需要設置手動火災報警按鈕。

3.二氧化碳滅火器

  潔凈室不能使用干粉滅火器,也不能使用水基滅火器,潔凈室*好就是使用二氧化碳滅火器,因為使用二氧化碳滅火器滅火后不留痕跡,也不污損設備、腐蝕保護物品,使用之后不用二次清潔也不污染潔凈室的空氣環境,因此二氧化碳滅火器在潔凈室內已得到普遍使用。

4.應急照明和疏散指示標志

  潔凈室內必須設置供內部人員遇到火宅時緊急疏散用的應急照明燈和疏散指示標志。

潔凈室應急照明和疏散指示標志

5.消火栓

  室設置消火栓,只能在生產層及上下技術夾層(不通行的技術夾層除外)處設置室內消火栓。潔凈室內消火栓的用水量不可以小于10升每秒,同時使用水槍數量不可以少于2支,水槍充實水柱不可以小于10米,每只水槍的出水量不可以小于5升每秒。

  潔凈室內一定要安裝自動噴水滅火系統,即使不用你也得安裝,千萬不要怕自動噴水滅火系統開啟之后會(huì )損壞到潔凈室內那些貴重的設備、儀器,因為火災如果沒有及時撲滅的話,損失則會(huì )更大。